常见问题
-
回路故障
故障原因与分析: 1、信号线短路
2、线路接头未包裹好
3、线路铜丝毛刺短路
4、线路接头遭水淋浸泡
5、设备损坏短路
故障处理: 1、分段脱开回路线,逐段查找短路位置。
2、重新接线或更换故障线路。
3、更换损坏设备。 -
总线设备连续故障
故障原因与分析: 1、信号线断路
2、导线接头松动脱落
3、信号线对地绝缘性能下降
4、线路被高压瞬时串入
故障处理: 1、根据故障位置找出区域位置,在区域范围内根据线路走向,判断断线位置。
2、用摇表或万用表测量线路对地绝缘应大于20兆欧。
3、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。 -
总线设备单个故障
故障原因与分析: 1、底座接线脱落
2、底座与设备接触不良
3、设备损坏
4、模块输入端与监视设备断线
5、模块输出端与被控设备断线
6、线路被高压串入
故障处理: 1、检查底座接线是否牢固。
2、检查设备卡簧弹性,是否疲劳无弹力。
3、检查接触点是否锈蚀或有油漆涂敷。
4、检查底座与设备之间是否有异物卡住。
5、调换设备,判断设备是否损坏。
6、检查模块的输入端中断电阻、输出端的负载是否断线。
7、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。 -
主电故障
故障原因与分析: 1、220V停电
2、220V电压异常
4、主电开关未开
5、主电保险丝损坏
6、电源检测排线脱落
7、供电电源损坏
故障处理: 1、测量220V电压值是否正常(187V至242V)。
2、检查主电开关、保险丝是否正常。
3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
4、更换供电电源。 -
备电故障
故障原因与分析: 1、蓄电池损坏
2、备电开关未开
3、备电保险丝损坏
4、电源检测排线脱落
5、供电电源损坏
故障处理: 1、测量蓄电池电压是否正常,单节12V,两节24V。
2、检查备电开关、保险丝是否正常。
3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
4、更换供电电源。 -
误报火警
故障原因与分析: 1、环境条件不满足
2、信号线路未穿金属管保护、线管接地不良
3、信号线路与其它系统的线路或强电线路同管敷设,导致线路受干扰超过承受范围。
4、设备损坏
故障处理: 1、探测器周围因有高温、烟雾、水蒸气、灰尘等引发误报,改进环境条件或更换其它类型探测器。
2、手动报警按钮被人为误按,对手报进行复位。
3、信号线路穿金属管保护、线管接地良好。
4、不同电压级别、不同系统、不同用途的线路不应同管敷设。
5、更换设备。 -
电路板损坏
故障原因与分析: 1、接错线
2、外部高电压串入
3、电路板被污染
4、元器件老化
故障处理: 1、检查线路来源,纠正错误接线。
2、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
3、定期清除灰尘、保持电路板干燥。
4、更换电路板。 -
联网通讯不稳定
故障原因与分析: 1、通讯线未穿金属保护管
2、通讯线未敷设双绞线
3、通讯线与其它系统的线路或与强电共管
4、通讯线对地绝缘性能不好
5、通讯线与其它系统的线路或强电线路同管敷设,导致线路受干扰超过承受范围
6、485通讯线未采用手拉手布线,采用的星型布线。
故障处理: 1、将通讯线改为光纤布线。
2、不同电压级别、不同系统、不同用途的线路不应同管敷设。
3、检查通讯线对地绝缘性能,应大于20兆欧。
4、采用双绞线敷设时,应采用手拉手布线方式。
5、采用光纤敷设时,可采用星型布线方式。
常见提示: