常见问题

    常见提示:

  • 回路故障

    故障原因与分析: 1、信号线短路
    2、线路接头未包裹好
    3、线路铜丝毛刺短路
    4、线路接头遭水淋浸泡
    5、设备损坏短路
    故障处理: 1、分段脱开回路线,逐段查找短路位置。
    2、重新接线或更换故障线路。
    3、更换损坏设备。
  • 总线设备连续故障

    故障原因与分析: 1、信号线断路
    2、导线接头松动脱落
    3、信号线对地绝缘性能下降
    4、线路被高压瞬时串入
    故障处理: 1、根据故障位置找出区域位置,在区域范围内根据线路走向,判断断线位置。
    2、用摇表或万用表测量线路对地绝缘应大于20兆欧。
    3、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
  • 总线设备单个故障

    故障原因与分析: 1、底座接线脱落
    2、底座与设备接触不良
    3、设备损坏
    4、模块输入端与监视设备断线
    5、模块输出端与被控设备断线
    6、线路被高压串入
    故障处理: 1、检查底座接线是否牢固。
    2、检查设备卡簧弹性,是否疲劳无弹力。
    3、检查接触点是否锈蚀或有油漆涂敷。
    4、检查底座与设备之间是否有异物卡住。
    5、调换设备,判断设备是否损坏。
    6、检查模块的输入端中断电阻、输出端的负载是否断线。
    7、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
  • 主电故障

    故障原因与分析: 1、220V停电
    2、220V电压异常
    4、主电开关未开
    5、主电保险丝损坏
    6、电源检测排线脱落
    7、供电电源损坏
    故障处理: 1、测量220V电压值是否正常(187V至242V)。
    2、检查主电开关、保险丝是否正常。
    3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
    4、更换供电电源。
  • 备电故障

    故障原因与分析: 1、蓄电池损坏
    2、备电开关未开
    3、备电保险丝损坏
    4、电源检测排线脱落
    5、供电电源损坏
    故障处理: 1、测量蓄电池电压是否正常,单节12V,两节24V。
    2、检查备电开关、保险丝是否正常。
    3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
    4、更换供电电源。
  • 误报火警

    故障原因与分析: 1、环境条件不满足
    2、信号线路未穿金属管保护、线管接地不良
    3、信号线路与其它系统的线路或强电线路同管敷设,导致线路受干扰超过承受范围。
    4、设备损坏
    故障处理: 1、探测器周围因有高温、烟雾、水蒸气、灰尘等引发误报,改进环境条件或更换其它类型探测器。
    2、手动报警按钮被人为误按,对手报进行复位。
    3、信号线路穿金属管保护、线管接地良好。
    4、不同电压级别、不同系统、不同用途的线路不应同管敷设。
    5、更换设备。
  • 电路板损坏

    故障原因与分析: 1、接错线
    2、外部高电压串入
    3、电路板被污染
    4、元器件老化
    故障处理: 1、检查线路来源,纠正错误接线。
    2、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
    3、定期清除灰尘、保持电路板干燥。
    4、更换电路板。
  • 联网通讯不稳定

    故障原因与分析: 1、通讯线未穿金属保护管
    2、通讯线未敷设双绞线
    3、通讯线与其它系统的线路或与强电共管
    4、通讯线对地绝缘性能不好
    5、通讯线与其它系统的线路或强电线路同管敷设,导致线路受干扰超过承受范围
    6、485通讯线未采用手拉手布线,采用的星型布线。
    故障处理: 1、将通讯线改为光纤布线。
    2、不同电压级别、不同系统、不同用途的线路不应同管敷设。
    3、检查通讯线对地绝缘性能,应大于20兆欧。
    4、采用双绞线敷设时,应采用手拉手布线方式。
    5、采用光纤敷设时,可采用星型布线方式。