常见问题

    常见提示:

  • 回路故障

    故障原因与分析: 1、信号线短路或者断路
    2、设备隔离底座损坏
    3、设备本体及线路接头进海水侵蚀
    4、设备损坏短路
    5、回路板或者主板损坏
    故障处理: 1、分段脱开回路线,逐段查找短路位置。
    2、更换设备隔离底座。
    3、重新接线或更换故障线路。
    4、更换损坏设备。
    5、更换回路板或者主板。
  • 总线设备连续故障

    故障原因与分析: 1、信号线断路
    2、导线接头松动脱落
    3、信号线对地绝缘性能下降
    4、线路被高压瞬时串入
    5、信号线路进水导致短路
    故障处理: 1、根据故障位置找出区域位置,在区域范围内根据线路走向,判断断线位置。
    2、重新对接线端子进行紧固。
    3、用摇表或万用表测量线路对地绝缘应大于20兆欧。
    4、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
    5、分段脱开回路线,逐段查找短路位置。
  • 总线设备单点故障

    故障原因与分析: 1、底座接线脱落
    2、底座与设备接触不良
    3、设备及底座损坏
    4、模块输入端与监视设备断线
    5、模块输出端与被控设备断线
    6、线路被高压串入
    故障处理: 1、检查底座接线是否牢固。
    2、检查设备卡簧弹性,是否疲劳无弹力。
    3、检查接触点是否海水锈蚀。
    4、检查底座与设备之间是否有异物卡住
    。 5、调换设备重新编码,判断设备是否损坏。
    6、检查模块的输入端中断电阻、输出端的负载是否断线。
    7、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
  • 主电故障

    故障原因与分析: 1、主备220V停电
    2、220V电压异常
    3、主电开关未开
    4、主电保险丝损坏
    5、电源检测排线脱落
    6、供电电源板损坏
    故障处理: 1、测量220V电压值是否正常(187V至242V)。
    2、检查主电开关、保险丝是否正常。
    3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
    4、更换供电电源板。
  • 备电故障

    故障原因与分析: 1、蓄电池损坏
    2、备电开关未开
    3、备电保险丝损坏
    4、电源检测排线脱落
    5、供电电源板损坏
    6、备电故障或充电器故障
    故障处理: 1、测量蓄电池电压是否正常,单节12V,两节24V。
    2、检查备电开关、保险丝是否正常。
    3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
    4、更换供电电源板。
    5、检查电池是否过放电损坏,如果损坏更换电池,检查主板及电源板可靠性,如损坏即可更换
  • 误报火警

    故障原因与分析: 1、环境条件不满足
    2、信号线路与其它系统的线路或强电线路同管敷设,导致线路受干扰超过承受范围。
    3、设备损坏
    故障处理: 1、探测器周围因有高温、虫卵、烟雾、水蒸气、灰尘、盐雾等引发误报,改进环境条件或更换其它类型探测器。
    2、手动报警按钮被人为误按,对手报进行复位。
    3、不同电压级别、不同系统、不同用途的线路不应同管敷设。
    4、更换设备。
  • 电路板损坏

    故障原因与分析: 1、接错线
    2、外部高电压串入
    3、电路板被污染
    4、元器件老化
    故障处理: 1、检查线路来源,纠正错误接线。
    2、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
    3、定期清除灰尘、保持电路板干燥。