常见问题
-
回路故障
故障原因与分析: 1、信号线短路或者断路
2、设备隔离底座损坏
3、设备本体及线路接头进海水侵蚀
4、设备损坏短路
5、回路板或者主板损坏
故障处理: 1、分段脱开回路线,逐段查找短路位置。
2、更换设备隔离底座。
3、重新接线或更换故障线路。
4、更换损坏设备。
5、更换回路板或者主板。 -
总线设备连续故障
故障原因与分析: 1、信号线断路
2、导线接头松动脱落
3、信号线对地绝缘性能下降
4、线路被高压瞬时串入
5、信号线路进水导致短路
故障处理: 1、根据故障位置找出区域位置,在区域范围内根据线路走向,判断断线位置。
2、重新对接线端子进行紧固。
3、用摇表或万用表测量线路对地绝缘应大于20兆欧。
4、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
5、分段脱开回路线,逐段查找短路位置。 -
总线设备单点故障
故障原因与分析: 1、底座接线脱落
2、底座与设备接触不良
3、设备及底座损坏
4、模块输入端与监视设备断线
5、模块输出端与被控设备断线
6、线路被高压串入
故障处理: 1、检查底座接线是否牢固。
2、检查设备卡簧弹性,是否疲劳无弹力。
3、检查接触点是否海水锈蚀。
4、检查底座与设备之间是否有异物卡住
。 5、调换设备重新编码,判断设备是否损坏。
6、检查模块的输入端中断电阻、输出端的负载是否断线。
7、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。 -
主电故障
故障原因与分析: 1、主备220V停电
2、220V电压异常
3、主电开关未开
4、主电保险丝损坏
5、电源检测排线脱落
6、供电电源板损坏
故障处理: 1、测量220V电压值是否正常(187V至242V)。
2、检查主电开关、保险丝是否正常。
3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
4、更换供电电源板。 -
备电故障
故障原因与分析: 1、蓄电池损坏
2、备电开关未开
3、备电保险丝损坏
4、电源检测排线脱落
5、供电电源板损坏
6、备电故障或充电器故障
故障处理: 1、测量蓄电池电压是否正常,单节12V,两节24V。
2、检查备电开关、保险丝是否正常。
3、检查电源检测排线接触是否良好有无脱落。
4、更换供电电源板。
5、检查电池是否过放电损坏,如果损坏更换电池,检查主板及电源板可靠性,如损坏即可更换 -
误报火警
故障原因与分析: 1、环境条件不满足
2、信号线路与其它系统的线路或强电线路同管敷设,导致线路受干扰超过承受范围。
3、设备损坏
故障处理: 1、探测器周围因有高温、虫卵、烟雾、水蒸气、灰尘、盐雾等引发误报,改进环境条件或更换其它类型探测器。
2、手动报警按钮被人为误按,对手报进行复位。
3、不同电压级别、不同系统、不同用途的线路不应同管敷设。
4、更换设备。 -
电路板损坏
故障原因与分析: 1、接错线
2、外部高电压串入
3、电路板被污染
4、元器件老化
故障处理: 1、检查线路来源,纠正错误接线。
2、检查故障发生时刻,现场有无施工,有无接错线。
3、定期清除灰尘、保持电路板干燥。
4、更换电路板。
常见提示: