常见问题

    常见提示:

  • 阀门已开消失

    故障原因与分析:电动阀门打开100%时,以硬线方式向外输出阀门已开信号。BWT系统运行时监控所打开阀门到已开信号,若该信号消失则发出报警。
    故障处理:1、检查电动阀门行程机构能否正常发出已开信号。
    2、检查阀门接线和IO电路板通信是否正常
  • 水泵异常信号出现

    故障原因与分析:水泵是大功率设备,若有过热过载,会自动停止并发出报警。
    故障处理:1、对排渣泵,检查热继电器是否正常
    2、检查水泵是否过载并进一步处理
  • UV通信下线

    故障原因与分析:控制单元和紫外电源柜采用总线方式通信,前者定期向后者发心跳包,若后者若干次无反馈,超出时间阈值后,则发出UV通信下线报警。
    故障处理:1、确认紫外电源柜上电
    2、检查通信线路是否正常连接
    3、在触摸屏设备页面查看对应UV设备详情对话框,确认通信是时断时续还是彻底断开
    4、在现场柜找到对应通信中继器,观察收发指示灯是否闪烁
    5、尝试UV电源断电重启或联系厂家工程师
  • UV透过率过低

    故障原因与分析:BWT自带水质检查设备。工作时实时监测水质。水质过于浑浊会影响紫外杀菌效果,此时系统会发出UV透过率过低报警。
    故障处理:1、更换处理模式运行,看是否仍然透过率过低,由此确认是否水质问题。
    2、若非水质问题,运行状态在设备页面,查看UV传感器读数,确认UV传感器工作正常。
    3、联系厂家工程师,对UV透过率参数进行微调,确保系统运行和杀菌作业能正常进行。
  • 入口压力过低

    故障原因与分析:BWT的水力旋流器工作时需要水压大于阈值,水压过低时发出报警信号。
    故障处理:检查BWT上游阀门开度,适当增加;检查BWT下游阀门开度,适度降低。
  • 出口温度过高

    故障原因与分析:UV反应器内置温度传感器,温度过高时发出报警。
    故障处理:检查流量,适当增加流量;检查出口压力,若过低(小于0.1公斤),适当降低下游阀门开度。
  • GPS信号断开

    故障原因与分析:BWT通过485通讯获取GPS信号,若信号消失则报警。
    故障处理:1、检查现场柜GPS通信口指示灯是否每秒闪烁
    2、在触摸屏系统页面的GPS对话框中查看GPS原始数据,若是乱码,可能是串口参数如波特率等不匹配,需根据GPS设备参数修改BWT相关设置。
  • 从柜下线

    故障原因与分析:双系统项目,BWT新增辅助柜,用于控制第二套BWT分系统,辅助柜通过以太网和现场柜双向通信。若通信受阻时间超出阈值则现场柜发出“从柜下线”报警。
    故障处理:1、在现场柜中找到接驳辅助柜的RJ45端口,查看其指示灯是否闪烁。
    2、在辅助柜中找到接驳现场柜的RJ45端口,查看其指示灯是否闪烁。
    3、笔记本IP地址设置为192.168.1.#,临时接入现场柜路由器,通过ping命令测试辅助柜连通性。
    4、更换备用网线继续测试或联系厂家工程师